Нередко неплановый останов энергоблока и даже вывод в неплановый ремонт происходит после окончания планового ремонта.
Такое произошло на третьем энергоблоке Курской АЭС. СКЦ Росатома сообщает: «Курская АЭС (директор В.А. Федюкин), г. Курчатов Курской области, блок № 3 (РБМК-1000) – вывод блока в ремонт.
14.01.2013 в 19:00 при работе станции на суммарной мощности 4202 МВт (блок № 3 – 1050 МВт)
обнаружено увеличение влажности в пом. 404/1, 2.
В 23:14 отключен от сети и выведен в ремонт до 21.01.2013 для определения и устранения причин появления влажности в пом. 404/1,
2». Центр общественной информации Курской АЭС подтверждает факт непланового прекращения выработки электроэнергии третьим энергоблоком.
На момент публикации (22 января) энергоблок всё ещё находился в ремонте, таким образом, простой энергоблока электрической мощностью 1000 МВт составляет более 7 дней.
Интересно отметить, что плановый капитальный ремонт третьего энергоблока был завершён 13 ноября 2012 года,
а в период с 01:00 2 января 2013 года до 08:00 4 января энергоблок № 3 Курской АЭС работал на 50% мощности из-за снижения спроса на электроэнергию в новогодние праздники.
Причиной непланового недельного ремонта может быть некачественный плановый ремонт, проблемы, возникшие во время эксплуатации на 50% мощности или старение оборудования.
Третий энергоблок с реактором чернобыльского типа РБМК-1000 введён в строй в 1983 году, проектный срок его эксплуатации истекает в 2013 году.