Монтажники не продули трубопроводы отвода конденсата из турбины
Пуск сложился как раз под Новый год.
Наладчикам обещали "золотые горы" - только обеспечьте и проследите пуск.
не получилось!
Долго не стоит рассказывать:
При выходе на 600 об/мин ЦВД и паропроводы к ЦВД стали подпрыгивать.
Гидроудары сотрясали машзал.
Охранники БЩУ легли на пол, ожидая божьей кары
PS
Лопатки ротора "молотили" по воде вызывая вибрацию
Маслопроводы в/д обвязки гидроприводов мотались со стороны в сторону - вот-вот разорвутся.
Никому не сознался - выбил защитное устройство на передней опоре.
Оборудование моё поднадзорное - не хватало только пожара при попадании масла на изоляцию паропроводов.
Монтажники не продули паропроводы отвода конденсата из турбины
Не соблюдали правило закрывать трубы перед монтажом спец. заглушками.
PS
Наладчики добирались по домам на электричках.
А к ж/д станции - пешком