СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2017 10:41 pm    Заголовок сообщения: Авария на ТЭЦ в г. Пенза и не только Ответить с цитатой

Грустный

Последствия взрыва на ТЭЦ в г Пенза

В Пензе на ТЭЦ произошел взрыв, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает ТАСС. Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, при взрыве обрушились металлические конструкции на площади 600 кв. м.

«По предварительным данным, на ТЭЦ произошел взрыв газовоздушной смеси», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске заявил, что на Пензенской ТЭЦ-1 не было взрыва.

«Взрыва не было. Проводились работы на турбогенераторе №5, и

после опрессовки сорвало крышку на оборудовании — эта крышка

разрушила часть кровли», — сказали в компании.



По словам представителя компании, крышка находилась на подогревателе высокого давления генератора №5, в связи с этим ее частичное разрушение привело к таким последствиям.
26.01.2017, 19:49


Сообщение.

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Причиной аварии на Пензенской ТЭЦ-1 стало разрушение корпуса оборудования при проведении

гидравлических испытаний после ремонта,

говорится на сайте Минэнерго РФ.

Как поясняется в сообщении, после проведения ремонтных работ по устранению дефектов на подогревателе высокого давления (ПВД) турбогенератора
выполнялось гидравлическое испытание ПВД.

При повышении давления произошел отрыв корпуса ПВД.

Была повреждена кровля здания главного корпуса, в результате чего она обрушилась на площади 450 кв. метров.

Как сообщалось ранее, в аварии на ТЭЦ погиб рабочий.

Согласно сообщению, ТЭЦ снизила нагрузку с 203 до 146 МВт.

Температура на улице -19 градусов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Byvalyi
Site Admin

   

Зарегистрирован: 01.02.2013
Сообщения: 100

СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2017 10:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Evil or Very Mad


Незнание и невыполнение

требований правил ТБ при опрессовке

(проверке на прочность и плотность) повышением давления - не освобождает от

ответственности за их выполнение.

Описание проведено не профессионально, но из имеющейся информации можно заключить следующее.

Авария произошла как результат, как минимум, четырех ошибок
Технически:
1. Из корпуса ПВД (подогревателя высокого давления) не был удален воздух;
2. Источник давления не регулировался
( возможно, использовали ) в качестве источника давления для опрессовки трубопровод питательной воды.

Организационно:
3. Опрессовка на работающем
(вблизи работающего оборудования ) велась в
в отсутствии ЛИЦА
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
оборудования
4. Работы по опрессовке велись непроинструктированным персоналом.

На фото, по тому что уцелело, видно в каком ужасном состоянии находилось оборудование.

На любой АЭС имеется огромное количество сосудов работающих под давлением,

на любой АЭС такое может случиться.

Культура Безопасности не имеет приложения в столичных конференцзалах!

Последствия и убытки могут быть значительно плачевнее ...,
а впрочем, куда еще больше и дальше?

Теперь -
Суд, кандалы, СИБИРЬ - тюрьма , сломанные судьбы десятков людей!

Учитесь знать и любите ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NPP
Site Admin

   

Зарегистрирован: 17.10.2012
Сообщения: 394

СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2017 5:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

LOL
Мой батя,

до выхода на пенсию,

работал на ХАЭС и о том, что творилось на работе, молчал как партизан.

После выхода на пенсию, почуть-чуть, разговорился.

Рассказывал, что при инспекторской гидравлике первого контура после монтажа и перед
наложением тепловой изоляции на первый контур, на ХАЭС произошло, что-то
похожее, как на пензенской ТЭС-1.

Первый контур разогрели до 110 градусов.
Нужно было заблокировать предохранительные
клапаны компенсатора объема. Обесточили соленоиды.

Для того чтобы клапаны не сработали
механически - конструктор предусмотрел специальные приспособления, которые используются
только при этой процедуре и предотвращают механический подрыв клапанов, поскольку
давление ГИ приблизительно на 40% выше , чем давление срабатывания ПК при механической
(гидравлической) настройке.

Лицом ответственным за безопасную эксплуатацию оборудования зарегистрированного в ГКЯРУ
был ЗН РЦ-1 Софиюк В.И.

Опрессовка выполняется на «жесткий контур» - состояние, когда из первого контура удалены все
газы. Перед газоудалением ничего, кроме азота, в первом контуре не могло быть.

ЗН РЦ-1 Софиюк В.И. допустил одну небольшую оплошность.
Он поручил заблокировать ПК КО кому-то из подчиненных инженеров

и не проверил правильность

выполнения процедуры по механическому блокированию ПК КО

После того как давление корпусе реактора поднялось до давления срабатывания ПК КО,
клапан, который не был заблокирован - сработал!

Как оказалось, паропровод к ПК КО на каком-то участке оказался с азотом.
После открытия
ПК КО азот с давлением ок. 180 атмосфер рванулся в барботажный бак – даление в корпусе
реактора «мгновенно» упало до нормального, но по трубопроводу к ПК КО «со скорость пули»
мчалось 100-150 литров воды, в это время ПК КО закрылся!

Произошел гидравлический удар. «Ударное давление» в трубопроводах обвязки ПК КО
составило ок. 600 атмосфер.

В результате, как говорили монтажники, «солома посыпалась». Отвалилось 10-12 трубопроводов
диаметром 28-32 мм. и все в околошовных зонах. В 10 сварных соединениях образовались трещины.

Образовалась течь на неотключаемой части первого контура.
В активной зоне были имитаторы ядерного топлива.

Все было перепроверено, переварено и еще раз перепроверено.
Монтажникам уплатили «золотом»!

Приехавшая из Москвы комиссия пыталась «замылить» дело и выгородить
ЗНРЦ-1 Софиюка В.И. – не получилось!

Директор освободил ЗН РЦ-1 от занимаемой должности.
Потом Софиюк В.И, долго повторял и сдавал экзамены по ТБ и РБ – пошло на пользу!

ХАЭС ввели в эксплуатацию на 10 дней позже!

Позже

Софиюк В.И. дослужился до главного инженера ХАЭС.

На этом история с ПК КО на ХАЭС-1 не закончилась!

Через 10 лет случай повторился – на этот раз уже со смертельным
исходом, и с «грязным первым контуром»,

но это было уже при другом ГИ и при другом ГД.

Кто знает? Что будет при других ГИ и ГД??

Но что-то обязательно будет!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kent
Site Admin

   

Зарегистрирован: 07.01.2013
Сообщения: 228

СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2017 8:54 pm    Заголовок сообщения: уголь назван причиной пожаров на Северодвинской ТЭЦ-1 Ответить с цитатой


http://vorkuta-online.ru/index.php/2010-12-14-18-50-34/11217---------1.html

Воркутинский уголь назван причиной пожаров на Северодвинской ТЭЦ-1





28.01.2017 19:33

Как сообщает ИА "Северная неделя", на заседании комиссии администрации Северодвинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности озвучена основная версия причин

возникновения в январе на местной ТЭЦ-1 сразу нескольких происшествии:





три технологических нарушения с пожарами и один несчастный случай.

Как заявил заместитель технического директора теплоэлектроцентрали Вячеслав Костогоров,
происшествия были вызваны сочетанием

низкой температуры наружного воздуха и
большого количества пылевидного угля, который стал поступать с Воркуты.
Оседая при низкой температуре, пыль спровоцировала хлопки и возгорания.

Избежать подобных инцидентов в будущем,
по его мнению,




поможет промывка и очистка оборудования станции от угольной пыли и золы, а также использование угля более крупной фракции.

vorkuta-online.ru, 2017
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум АЭС специалистов с осколков СССР -> 0501 На просторах России Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Знать. Уметь. Предвидеть. Работать с Атомом без права на риск.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS