Пожар на Южной. Просто сгорел выходной трансформатор

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум АЭС специалистов с осколков СССР -> 0704 Так ведь это наука, конструкторы, изготовители виновны
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Observer
Site Admin

   

Зарегистрирован: 17.10.2012
Сообщения: 1517

СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 8:15 pm    Заголовок сообщения: Пожар на Южной. Просто сгорел выходной трансформатор Ответить с цитатой

Геронтология - построенного из того, что-было.
Как могли.
"Железо" не выдерживает!!

А тут напрягают
- работать (без щадящего режима) на максимальных мощностях
- и намериваются продлить эксплуатацию до 40 лет.
А потом, как в USA до 80-ти


Пожар на Южной

https://www.youtube.com/watch?


https://www.youtube.com/watch?v=eG5OqX_h0DM


URL: http://korrespondent.net/ukraine/3467249-na-yuzhno-ukraynskoi-aes-proyzoshel-pozhar

Спасатели заверили, что опасности радиоактивного заражения нет.
На территории Южно-Украинской АЭС случился пожар, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.


ОП Южно-Украинская АЭС поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на пропускном трансформаторе", - говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что дежурный караул подразделения в составе трех отделений выехал на место происшествия.

Выяснилось, что возник пожар охладителя внутри трансформатора. Дежурный персонал станции отключил трансформатор от электропитания.

"В 23:35 пожар был локализован. В 23:40 - ликвидирован, на площади 100 кв.м", - отмечается в сообщении.

К тушению пожара привлекли 16 единиц техники и 125 человек личного состава.

"По результатам проведенной радиационной разведки фон на промышленной площадке АЭС и за ее пределами не превышает нормы",
- подчеркнули в госслужбе.

На месте работает комиссия по установлению причины пожара и его последствий.


Улыбка
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kent
Site Admin

   

Зарегистрирован: 07.01.2013
Сообщения: 307

СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2022 8:07 pm    Заголовок сообщения: Как горят трансформаторы (украина) Ответить с цитатой



В случае, когда усё нормально горение трансформаторов не редкость.

А когда их насилуют чрезмерной мощностью
и по ним стреляют - это в порядке вещей.


И вробче усё уже было



URL:

Как горят трансформаторы (украина)

?? 17.1K 02:41 - 3/Дек/22

Strim


Аватар пользователя StrimНа прошлой неделе замелькали новости о том, что Европа начала поставлять Украине трансформаторное оборудование. В списках значились штучные высоковольтные трансформаторы (что, в общем, неудивительно), зато трансформаторов 6-10/0,4 кВ заявлено аж двести штук. Можно было бы предположить, что это для восстановления электроснабжения отбитых Украиной территорий, но нет информации о массовом избиении трансформаторных подстанций этого класса напряжения при отступлении наших войск.



Единственное, что мелькало – это разбитая подстанция 330/150 кВ Херсонская-330 (по которой тоже есть сомнения). Зато периодически поступает информация о горящих трансформаторах 6-10/0,4 кВ на территориях, на которые российские войска могут воздействовать только дистанционно, причём класс напряжения как бы намекает, что их ценность вряд ли настолько значительна, чтобы тратить на них хотя бы мопед. То есть, они выходят из строя по причинам, имеющим к российским ударам достаточно косвенное отношение. Если не рассматривать всерьёз возможности диверсии или саботажа, то остаётся только один вариант – перегрузка силового трансформатора. Давайте разбираться, что это такое.



В принципе, из самого термина уже понятно, что речь идёт о некоем ненормативном режиме работы, с превышением нормативных характеристик работы трансформатора, а более конкретно – нормативной мощности, выражающейся в повышенной силе тока. Чем это чревато? Естественно, избыточным нагревом, приводящим к проблемам с изоляцией. В случае с сухими изоляторами процесс аналогичен износу изоляции кабелей, которая под воздействием температуры теряет изоляционные свойства или вообще разрушается, что приводит к короткому замыканию (как правило, с возгоранием той же изоляции и выходу трансформатора из строя с концами). Что-то подобное происходит и в масляных трансформаторах – трансформаторное масло, как нормальная жидкость, вполне может закипеть с образованием газовых пузырей, и такие неоднородности могут привести к короткому замыканию. А это уже совсем другие температуры, масло в данном случае начинает просто разлагаться – с ещё большим образованием газов, повышением давления – и возгоранием или взрывом.



Так как перегрузка – вещь в электрических сетях, в общем-то, обыденная, то имеются и способы защиты как от неё самой, так и от её последствий. Так как следствием перегрузки масляного трансформатора является рост температуры трансформаторного масла, то логичным является контроль этой самой температуры с помощью реле, которое имеет возможность либо усилить охлаждение трансформатора (если такая возможность имеется), либо вообще отключить его. Естественно, подобное реле – удел мощных трансформаторов, трансформаторам попроще приходится обходиться средствами борьбы уже с последствиями перегрузки. Это различные защиты, в основном, реагирующие на изменение параметров тока на вводах/выводах. Но имеется и специфическая защита трансформаторов – это газовая защита, реагирующая как раз на процесс образования газа. Но и она устанавливается не на все трансформаторы, так как требует наличия бака-расширителя. А подобные трансформаторы, герметичного исполнения, как раз распространены в сетях 6-10 кВ, наименее защищённых и самых массовых.



Наглядное различие трансформатора герметичного исполнения (слева) от обычного, с баком расширителем

Перегрузки можно разделить на рабочие, аварийные и послеаварийные. Рабочие возникают при каких-либо рабочих изменениях нагрузки и, если они находятся в пределах расчётов, на функционирование трансформаторов не влияют.



Аварийные – с одной стороны, самые опасные перегрузки, в силу их величины, с другой стороны, такие режимы достаточно очевидны, соответственно, очевидны и средства борьбы с ними. Возникают в случае каких-либо аварий в системе с изменением перетоков мощности через трансформаторы. Наиболее очевидным случаем аварийной перегрузки является пожар/взрыв одного из трансформаторов на двух- и более трансформаторных подстанциях, когда оставшийся (или оставшиеся) вынуждены пропускать всю имевшуюся до аварии мощность. Как ни странно, в текущих реалиях подобный режим для трансформаторов практически не страшен – как правило, при ударе гаснет подстанция целиком, соответственно, при обратном включении у персонала есть возможность уменьшить передаваемую мощность посредством отключения избыточной нагрузки.



Ну и послеаварийные перегрузки. Для понимания того, как они возникают в нашем случае, и чем грозят, нужно представлять, как вообще выбираются мощности трансформаторного оборудования интересующего нас класса, хотя бы в общих чертах. Для примера возьмём некий абстрактный жилой дом: пять этажей, четыре подъезда, четыре квартиры на этаж, итого – 80 квартир. По старым советским нормам для домов с газовым отоплением на квартиру выделялось 1,5 кВт, с электрическим – 4 кВт. Будем считать, что отопление у нас электрическое, в таком случае, общая установленная мощность нагрузки дома должна составить 4х80=320 кВт. Однако, естественно, предположить, что вряд ли все 80 квартир будут потреблять электроэнергию в одинаковом режиме – у кого-то ночной режим работы, кто-то на даче, кто-то на удалёнке и любит вечером погулять, а поработать предпочитает ночью. Вот для учёта подобных нестыковок нагрузки вводят понятие коэффициента одновремённости или удельной расчётной электрической нагрузки (что по факту – одно и то же) – отношение совмещённой расчётной нагрузки совокупности элементов (в нашем случае это сам дом) к сумме максимальных нагрузок отдельных элементов (квартир). Этот коэффициент зависит от количества самих элементов – чем больше элементов, тем он меньше, т.е. зависимость обратно пропорциональная, в общем случае похожая на гиперболическую. В случае нашего дома его изменение можно проиллюстрировать примерно так: при расчёте этажного щитка (т.е. на 4 квартиры) этот коэффициент следует принять равным единице – 4х4=16 кВт; при расчёте подъездного (20 квартир) он уже сильно проседает, до 0,25 – 0,25*4*4*5=20 кВт; при расчёте же всего дома (80 квартир) он проседает ещё сильнее, до 0,16 – 0,16*4*4*5*4=51,2 кВт. Для дома, естественно, необходимо учитывать и общедомовую нагрузку, банально то же освещение, оно-то как раз работает, в общем, одновременно, но составляет меньшую часть, например, если мы поставим на каждом этаже и на входе в подъезд по стоваттной лампочке, то это даст всего (5+1)*4*0,1=2,4 кВт. Таким образом, если бы мы считали по максимальной установленной мощности, то нам бы пришлось ставить на трансформаторной подстанции (ТП), обслуживающий наш дом, силовой трансформатор мощностью 400 кВА. А фактически там будет стоять – 63 кВА, разница в шесть с лишним раз.



И вот теперь мы вводим веерный график отключений электроэнергии – т.е. наш дом получает электроэнергию, предположим, всего 4 часа в день. Естественно, жильцы, желающие попользоваться благами цивилизации в виде стиральных машин, телевизоров и прочих электроприборов, насядут на электросеть именно в это время. Таким образом, наш хитрый коэффициент одновремённости накрывается медным тазом: достаточно половине квартир в доме включить хотя бы половину своей максимальной нагрузки, и мы уже получаем перегрузку трансформатора – 40*4*0,5=80 кВт. А дальше начинается интересная игра в догонялки:

1) электрическая проводка выбирается аналогичным образом и тоже может не выдержать перегрузку, и тогда – перегрев изоляции и, в перспективе, короткое замыкание. Для дома плохо, возможен пожар, для трансформатора хорошо – короткое замыкание должна отсекать толпа выключателей и/или предохранителей;

2) упомянутые выключатели (предохранители) могут иметь хорошую чувствительность (т.е. способны отключить значительные токи перегрузки), а могут и не иметь. Как правило, современные автоматические выключатели не отключают оперативно (быстрее двух часов) токи, составляющие менее 1,3 от номинального;

3) состояние самого трансформатора. По нормам, масляный трансформатор (уверен, что их абсолютное большинство в сетях 10 кВ) держит перегрузку в 30 % (т.е. 1,3 раза) в течении двух часов. А дальше:



Горящий трансформатор 10/0,4 кВ на улице генерала Бочарова в Одессе

У сухих трансформаторов, если таковые имеются, дела с перегрузкой ещё хуже – по нормам он держит всего 20% в течение часа.

Естественно, подобный же механизм распространяется и на сети более высокого номинала, потому что соответствующие коэффициенты одновремённости применяются и к самим ТП 10/0,4 кВ, при расчёте мощностей трансформаторов 35 и 110 (150) кВ. Но вот на их массовую перегрузку рассчитывать не стоит, во-первых, коэффициенты одновременности там более гуманные (например, для 20 ТП он всего лишь 0,7), во-вторых, распредустройства 10 кВ подстанций 35-110 (150) кВ значительно более управляемы.



Условная схема электроснабжения потребителя в энергосистеме Украины. Количество трансформаторов символизирует порядок их количества в сетях

Вот таким образом работает перегрузка сети при веерных отключениях. Отмечу, что такая, «веерная», перегрузка, пожалуй, наиболее коварна, потому что при ней трансформатор легко оказывается в зоне нагрузки, где его перегрузка не определяется (и не обезвреживается) средствами защиты, но при этом может привести к фатальным последствиям.

Ещё один вид перегрузки трансформатора, условно назовём её «тепловой», может происходить из-за перебоев с теплоснабжением, включая горячую воду. Как говорилось выше, удельная электрическая нагрузка на единицу жилья (квартиру или отдельный дом) зависит от вида отопления, при этом разница весьма ощутима – при электрическом отоплении нагрузка будет больше чем в два раза, чем при газовом. Естественно, при пропадании этого самого газового отопления и/или горячей воды, население будет решать проблему в первую очередь покупкой электрических эквивалентов – различных обогревателей и проточных нагревателей. Результатом будет описанный выше рост нагрузки (примерно в два раза). И будет происходить всё то же самое, что и при «веерной» перегрузке, но с возможными нюансами – ТП, имеющие подобных потребителей в большинстве, скорей всего, будут просто отключаться, т.к. нагрузка слишком сильно вырастет и вызовет срабатывание выключателей. А вот подстанция, разбавленная другой, менее восприимчивой к отсутствию газового тепла, нагрузкой, рискует тоже остаться без трансформатора.

Интересно, что вроде бы логичные меры по снижению энергопотребления, применяемые украинцами, могут как раз усугубить ситуацию – загнать нагрузку как раз в тот диапазон времени/потребления, в котором она ещё не будет устраняться средствами защиты, но уже будет сильно воздействовать на трансформаторное оборудование…

Авторство: Копия чужих материалов

Использованные источники:

Перегрузка силового трансформатораПерегрузка силового трансформатораПерегрузка силового трансформатора
На прошлой неделе замелькали новости о том, что Европа начала поставлять Украине трансформаторное оборудование. В списках значились штучные высоковольтные трансформаторы (что, в общем, неудивительно), зато трансформаторов 6-10/0,4 кВ заявлено аж двести штук. Можно было бы предположить, что это для восстановления электроснабжения отбитых Украиной территорий, но нет информации о массовом избиении...

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум АЭС специалистов с осколков СССР -> 0704 Так ведь это наука, конструкторы, изготовители виновны Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Знать. Уметь. Предвидеть. Работать с Атомом без права на риск.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS